专变用户无功补偿请教
luoguanghui.320
2010年09月14日 18:26:02
只看楼主

我是供电局的,重要负责专变抄收,一汽车天然气加气站,因为是一大型国有企业,该企业配电室值班员的操作制度就是:开启设备(天然气加压)时就打开无功补偿,停了就关闭无功补偿。通过每月的电费帐单我发现该用户功率因数很低,后通过远程终端调取每小时的用电情况发现在设备开启时,无功补偿良好,但关闭设备后无功电量非常大。我就搞不懂是不是因为是变压器的无功损耗,因为该用户是630的变压器,采用的是高压计量。

2010年09月15日 08:47:40
2楼
开启设备包括值班室的照明和空调吗?
变压器无功损耗当然也是因素之一。
回复
burry010101
2010年09月15日 08:59:35
3楼
不知道那里还有什么用电设备,当加压装置停时肯能还有别的东西用电的,
当然变压器的损耗也是比较大的。因为630的变压器,它的用电量少,这样损耗会很大的
回复
wangspower
2010年12月02日 16:45:37
4楼
由于采用高压计量方式,变压器的自身无功参与月平均功率因数的计算,所以在开启负荷时启动补偿装置补偿效果就很好。建议采用适度过补偿的方式来补偿变压器的自身无功!
回复
lch999
2010年12月04日 12:02:24
5楼
希望有更深入的见解。谢谢。
回复
cqluhai96321
2010年12月04日 12:59:23
6楼
变压器、灯具、空调、外接线路,都可能呀
回复
wangspower
2011年11月06日 10:30:10
7楼

由于是高压计量,是变压器的自身无功造成的!采用具有过补偿的无功补偿控制器,在负荷停止后,适度过补偿,以抵消变压器的自身无功!
回复
co_____188
2011年11月06日 13:44:39
8楼
这其实是他们企业的问题,应该不用你操心

你不知道他们除了天然气加压设备之外还有什么设备,也不知道他们电容柜的情况,就不能知道原因

供电局有各种类型和容量的变压器的变损资料,计量班或者营业部等都会知道,你拿630K变压器的变损资料和那企业没补偿时的对比一下,是铁损大还是铜损大就可以看出个大概
回复
wuchiqun
2011年11月06日 14:41:03
9楼
可随变压器的投切安装一只8kvar低压自喻式电容器。即可满足该变压器的空载交变电流补偿。
回复

相关推荐

APP内打开