现在工程进入后期,在空调供回水管道上装压力表和温度计。压力表进场之后配的旋塞阀是三通的,不知道这种阀门是否可用,如图:因为之前没注意,施工现场已经安装了部分,阀门厂家说三通的那个小口可以排气,我也看了 口是不大,旋转阀杆调节可以实现中间小口的开启和关闭。不知道排气有没有用,如果旋转位置不当会不会影响压力表度数,后期使用会不会出现什么问题,在此请教各位。:hug: :hug:
压力表进场之后配的旋塞阀是三通的,不知道这种阀门是否可用,如图:
因为之前没注意,施工现场已经安装了部分,阀门厂家说三通的那个小口可以排气,我也看了 口是不大,旋转阀杆调节可以实现中间小口的开启和关闭。不知道排气有没有用,如果旋转位置不当会不会影响压力表度数,后期使用会不会出现什么问题,在此请教各位。
:hug: :hug: