做了两动力柜,一主开关用250A,铜排用30*5一主开关用630A,铜排用50*8 主管批了一天我!!!,太浪费了,可我参考以前的,及一些前辈设计的图纸,都……差不多呀。这样做,错了吗?错在哪?
做了两动力柜,一主开关用250A,铜排用30*5一主开关用630A,铜排用50*8
主管批了一天我!!!,太浪费了,可我参考以前的,及一些前辈设计的图纸,都……差不多呀。
这样做,错了吗?错在哪?
2楼
630A,铜排用50*5
250A,铜排用20*3
回复
3楼
630A,铜排用50*5
250A,铜排用20*3
回复
4楼
这个啊 明显浪费了
回复
5楼
尽量选大点好啊~
浪费可以多报价啊~
30*3=150A 150*4=600 A
50*8=400A 400*3=1200A 业务不熟害死人啊~ 哈哈~ 不能怪人家责怪你~ 毕竟自己做错了~
回复
6楼
的确大了,浪费了
回复
7楼
是有点浪费啊 你可以找个载流表啊 看着额定电流来选择排布就可以了吗
那样就不至于让领导批了
回复
8楼
630A,铜排用50*5
250A,铜排用20*3,这个也是按照开关算的,要想真正做到省,就要根据实际情况来,包括负载情况,环境情况等等
回复
9楼
我们做的和楼上有点不同,630A,是用40*6,因为这个宽度刚好能放进开关里面去,不用切角,250A,用20*5的,
回复
10楼
现在成套厂的利润越来越低了,个个都在铜排上下功夫省成本,不偷工减料已经很好了,还用大了肯定批你啦
回复
11楼
我怎么看你用的铜排规格多是不常用的啊,看来你没有经验啊。
回复