宿舍的消防用水流量的问题
078203931
078203931 Lv.5
2006年01月01日 14:07:15
只看楼主

本人在工作中经常遇到对宿舍消防的设计,但室内外消防用水流量在《建规》中没有宿舍这一项,用(其它民用建筑)好像又不是很对,望大家赐教。

本人在工作中经常遇到对宿舍消防的设计,但室内外消防用水流量在《建规》中没有宿舍这一项,用(其它民用建筑)好像又不是很对,望大家赐教。
免费打赏
ah-wangjun
2006年01月01日 15:02:40
2楼
应该是其他民用建筑,室内消防水量15l/s。
回复
078203931
2006年01月02日 09:56:56
3楼
是吗.那依据是什么呢,因为没依据很难跟消防局或甲方说清楚.谢谢.
回复
pass2006
2006年01月02日 10:21:25
4楼
今年,发布了宿舍建筑设计规范,我没有看到
有这本规范的朋友,发表一下高见
回复
pass2006
2006年01月02日 10:23:29
5楼
建设部关于发布行业标准《宿舍建筑设计规范》的公告



                 中华人民共和国建设部
                    公  告
                    第377号

  现批准《宿舍建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ36—2005,自2006年2月1日起实施。其中,第4.2.6、4.5.3、4.5.5、4.5.6、6.3.3(3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《宿舍建筑设计规范试行》(JGJ36—87)同时废止。

  本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

                 中华人民共和国建设部
                 二○○五年十一月十一日

回复
飞鱼
2006年01月02日 13:32:41
6楼
原来的宿舍建筑设计规范我也没看见过……

不过一向把宿舍当作其它建筑来进行消防设计,取15L流量。宿舍的火灾危险性比普通住宅显然是大的
回复
xlchi2003
2006年01月02日 15:28:03
7楼
按照建筑设计防火规范集体宿舍就按照其它建筑设计,大于10000M3为15L/S
回复
078203931
2006年01月02日 15:52:01
8楼
原来这样,我要找来看看.谢了.
回复
ah-wangjun
2006年01月02日 18:06:35
9楼

宿舍规范跟消防水量没有关系,消防水量是按建规确定的。
如需要宿舍规范,这里有
回复
zfh011167
2006年01月02日 19:36:30
10楼
宿舍消防与建筑一样的,没有差别》
回复
078203931
2006年01月03日 14:06:10
11楼
太感谢老王了.