高压计量问题 急急急
xuhanbing21
2006年01月01日 09:23:59
只看楼主

请问高压计量 多大容量以上的变压器用高压计量? 多大容量以下的变压器用低压计量? 有没有国标 国标号是什么? 望各位大哥不惜赐教?谢谢!!!

请问高压计量 多大容量以上的变压器用高压计量?
多大容量以下的变压器用低压计量?
有没有国标 国标号是什么?
望各位大哥不惜赐教?谢谢!!!
免费打赏
xuhanbing21
2006年01月01日 09:53:53
2楼
版主: 小弟这个问题真的很急 望版主赐教 小弟感激万分
回复
wind65
2006年01月01日 10:55:34
3楼
每个供电局要求不同,南京是800KVA以上(含800)高供高计。800KVA以下高供低计。
回复
xuhanbing21
2006年01月01日 11:00:32
4楼
那这方面就没有国标吗?
回复
crdtz2003
2006年01月01日 11:11:29
5楼
“10KV供电,变压器容量在560KVA及以上时,电能计量装置应在高压侧。”具体在哪本书上记不得了。
回复
wind65
2006年01月01日 11:44:48
6楼


哪有560KVA的变压器啊?
回复
jia_zj_hz
2006年01月01日 11:57:22
7楼
DL/T 448电能计量装置技术管理规程的学习读本中解释,"对高压供电,应在高压侧计量.但对10kV供电,容量在315kVA及以下的,可在低压册计量,即采用高供底计的方式".
回复
jia_zj_hz
2006年01月01日 11:59:11
8楼
这是一个普通规定,各省执行情况各不一样,如浙江,500KVA及以上才用高供高计.
回复
遵义
2006年01月01日 14:02:50
9楼
各地供电局要求可能不一样!
回复
ljs1399
2006年01月01日 19:31:51
10楼
应该是800KVA
回复
xuhanbing21
2006年01月02日 14:37:59
11楼
各位大哥 我这有一个200KVA的变压器就用高压计量是不是有问题呀?
回复

相关推荐