一个仓库的照明设计
tgzdb
tgzdb Lv.7
2005年12月31日 22:39:16
来自于照明工程
只看楼主

一个用来存放硅铁的仓库,建筑说明是乙类建筑,我就不清楚在乙类建筑里是否需要采用防爆的灯具?

一个用来存放硅铁的仓库,建筑说明是乙类建筑,我就不清楚在乙类建筑里是否需要采用防爆的灯具?
免费打赏
fdlight
2005年12月31日 23:48:13
2楼
弄清楚是乙类建筑还是乙类物品?
如果是乙类物品的话,还是需要防爆的。
回复
fdlight
2005年12月31日 23:51:25
3楼
上传一个附件看看:《仓库防火安全管理规则》(节选)
回复
tgzdb
2006年01月01日 11:54:01
4楼
谢谢啦!这个管理规则很好!另外,事故照明和一般的照明线可以同穿一根管里吗?应急灯采用的是照明应急两用灯!
回复
yzj_xj
2006年01月01日 17:53:40
5楼

不可以共用一根钢管,线槽倒是可以共用,但必须加隔板。
回复
lrj1007
2006年02月13日 22:01:36
6楼
我设计了一个仓库的照明,由于是存放易燃的物品顾设计照明均采用白识灯.
回复
fdlight
2006年02月14日 08:57:51
7楼

白炽灯反倒比荧光灯更加安全么?
回复
ljy200230
2006年08月13日 13:00:11
8楼
呵呵 那我做的这个设计 就是用的荧光灯 看来用对了
我看了 是荧光灯比较的好
回复
ljy200230
2006年08月13日 13:01:06
9楼
你有《仓库防火安全管理规则》全部吗?
上传上来大家分享下嘛
回复
l-zhou001
2006年08月14日 10:01:24
10楼
不是很清楚这些方面的东西,好好学习规范!
感谢上传!
回复
左手边
2006年08月14日 11:06:10
11楼

最好白炽灯的瓦数不要太大了,要不你的那个就危险了……
回复

相关推荐