又是一个关于散热器不热的事情,请教各位高人!
833241
833241 Lv.2
2005年12月31日 11:49:08
来自于采暖供热
只看楼主

此暖气系统是在宾馆里面,只不过是重庆这边的,请教一下,在南方做过散热器的高人们: 室外温度0℃,室内不开散热器温度1-2℃ 开始供暖气时:主供暖管温度为92℃ 主供暖回水管温度为78℃ 房间内散热器表面平均温度为74℃散热器的基本参数为:进出水口管径:DN25 散热器表面8支×2排=16支组成一片现在开散热器后,房间温度升温很慢,效果不是很理想,每个房间只能升到13℃锅炉是1吨的蒸汽锅炉,宾馆房间一共有80个房间。

此暖气系统是在宾馆里面,只不过是重庆这边的,请教一下,在南方做过散热器的高人们:
室外温度0℃,室内不开散热器温度1-2℃
开始供暖气时:主供暖管温度为92℃
主供暖回水管温度为78℃
房间内散热器表面平均温度为74℃
散热器的基本参数为:进出水口管径:DN25 散热器表面8支×2排=16支组成一片

现在开散热器后,房间温度升温很慢,效果不是很理想,每个房间只能升到13℃

锅炉是1吨的蒸汽锅炉,宾馆房间一共有80个房间。
免费打赏
80教育
2005年12月31日 11:59:13
2楼
室内积汽的可能性最大!
回复
f_jg2003
2005年12月31日 12:01:28
3楼
1、房间保温不好。2、房间大,散热器少。3、间歇供暖,供暖时间短。
回复
833241
2005年12月31日 14:29:45
4楼
谢谢两位指点,还有个问题,就是这种情况下选择散热器该注意哪些方面?