请帮忙解答下,谢谢
wangsong8657
2010年09月13日 12:52:07
只看楼主

一﹑为提高可靠性,高压输电现在采用的都是双回吗?一般多少kv以下的配电才用单回的输电线路?二﹑同一个变电站的双进线都是来自同一个变电站吗?三﹑一号变电站出线时,接在同一回线上的两组线对下一级变电站而言算双源吗?四﹑三角形连接模式的电源输电不是不需要中性线吗?为何变电站要考虑接地线呢?五﹑双电源并列运行是不是有些类似电网的并网运行?其稳定性﹑可靠性怎么样?相比一用一备呢?我刚入门,问题太多,恳请知道的电气前辈们给于解答,谢谢啦

一﹑为提高可靠性,高压输电现在采用的都是双回吗?一般多少kv以下的配电才用单回的输电线路?
二﹑同一个变电站的双进线都是来自同一个变电站吗?
三﹑一号变电站出线时,接在同一回线上的两组线对下一级变电站而言算双源吗?
四﹑三角形连接模式的电源输电不是不需要中性线吗?为何变电站要考虑接地线呢?
五﹑双电源并列运行是不是有些类似电网的并网运行?其稳定性﹑可靠性怎么样?相比一用一备呢?
我刚入门,问题太多,恳请知道的电气前辈们给于解答,谢谢啦
免费打赏
wangsong8657
2010年09月13日 12:55:00
2楼
高压输电线如果用的是双回,是不是其中一回是用来备用的?对于备自投类变电站而言。谢谢
回复
lingxuct
2010年09月13日 18:09:23
3楼
一﹑为提高可靠性,高压输电现在采用的都是双回吗?一般多少kv以下的配电才用单回的输电线路?

多个电源是供电可靠性主要的做法,双回路是最常用最简单的。根据用电负荷和可靠性的要求高低,有时380/220V系统都有ATS(双电源切换),没有规定电压等级低到多少只能单回路供电。

二﹑同一个变电站的双进线都是来自同一个变电站吗?

需要并列运行的一般都是来自同一变电所。

三﹑一号变电站出线时,接在同一回线上的两组线对下一级变电站而言算双源吗?

二路电源在上级变电所有时可能会运行在同一段母线上,但发生这种情况一般是短时间的,是负荷调整中操作过程。在不同段母线接出的可以说成双电源。

四﹑三角形连接模式的电源输电不是不需要中性线吗?为何变电站要考虑接地线呢?

电力系统中所有电气设备都是需要保护接地的,系统中性点不接地(或高阻接地)不等于没有保护接地的功能了!

五﹑双电源并列运行是不是有些类似电网的并网运行?其稳定性﹑可靠性怎么样?相比一用一备呢?

多路电源并列运行,与发电机并网(多台发电机共同接在一个系统上)极相似。
并列运行后,电源阻抗变小,容量变大,抗大设备起动电流的能力加强,但发生短路故障时的短路电流也大了,对系统的冲击也严重了。
比一用一备方式提高了设备的利用率,跨网(抵御故障的能力增大)的概率降低,但无备用电源了。
回复
wangsong8657
2010年09月13日 19:05:21
4楼
第三个问题中,如果输电只用一回路,但在下一级变电站进线口前面很近的一段距离,从输电线上再并接引出一组线,正好成了两组进线,是不是也可以算作双源啊?
回复

相关推荐