<建筑设计防火规范>为何不明确屋顶水箱设置高度?
cllsc
cllsc Lv.2
2005年12月31日 11:21:16
只看楼主

在多层民用建筑设计中,我们设置屋顶水箱时取其高度为7米,但<建筑设计防火规范>没有明确强制说要7米,于是人家建设方问你的设计依据是什么时,又无言以对.我只在<高层民用建筑设计防火规范>中才找到 "7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15 MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。"

2006年01月01日 23:49:03
2楼
我们这儿的做法是屋顶水箱设在最高处,只要顶层消火栓能出水就行,不管水压(但有自动喷水就必须保证自动喷水的水压要求)。
毕竟多规没高规严格,多层建筑以外救为主。
回复
小小法师
2006年01月02日 17:14:29
3楼
多层没有设置高度要求,正如楼上所说,只要设在最高处就行了.
回复
machao
2006年01月02日 21:25:01
4楼
屋顶水箱设在屋顶最高处,只要顶层消火栓能出水就行.技术措施上有这一条.
回复