详见附图,好像是厦门建设局发的,最近在做贯宣会,各个专业都有,下了要多顶顶啊[ 本帖最后由 liuchen003 于 2010-9-13 11:10 编辑 ]
详见附图,好像是厦门建设局发的,最近在做贯宣会,各个专业都有,下了要多顶顶啊
[
本帖最后由 liuchen003 于 2010-9-13 11:10 编辑 ]
2楼
厦门市住宅工程质量通_____病防治若干技术措施.rar
回复
3楼
第3章 地下室裂缝和渗漏防治的技术措施
3.1 一般规定
3.1.1设计要求
1、钢筋保护层及绑扎位置控制
(1)墙体两排钢筋网片间应设置支撑筋,支撑筋直径不小于φ12,间距不大于1200 mm,呈梅花状布置。
(2)现浇钢筋混凝土楼板面层钢筋应采用支架支撑。
2、当地下室混凝土采用60天强度进行配合比设计、强度评定及竣工验收时,其28天同条件养护混凝土强度等级不宜低于混凝土设计强度一个等级。
3、后浇带间距不宜超过40m。
4、地下室顶板不应采用空心板。
5、对地下室顶板覆土厚度,景观绿化设计单位应提出明确要求;用于抗浮作用的覆土,应明确施工期间的覆土时限要求。