网状配筋砌体fn怎么调整调整
horkinbest
horkinbest Lv.7
2010年09月13日 10:45:18
只看楼主

施老书中,是ra*f然后算出fn。30天里面如果是水泥砂浆,是ra*f求出fn;如果是面积小于0,。2m2,则是修正fn,即ra*fn.

施老书中,是ra*f然后算出fn。30天里面如果是水泥砂浆,是ra*f求出fn;如果是面积小于0,。2m2,则是修正fn,即ra*fn.
免费打赏
zhuqi525
2010年09月13日 15:10:54
2楼
我的理解,面积调整是Fn,其它所有调整是f,不幸的是,我的理解不是专家的理解。
回复
lbp120d
2010年09月13日 16:50:00
3楼
水泥砂浆是f,面积是fn,处理意见有
回复
youdema
2010年09月13日 20:19:38
4楼

请把原话贴上来让大家学习下.
回复
sunh052382
2010年09月15日 18:08:03
5楼
按照处理意见的意思 是不管面积还是水泥 都是调f
回复
hejun-1981
2010年09月15日 18:24:16
6楼
不管面积还是水泥 都是调f
回复
ljy860921
2010年09月15日 20:48:21
7楼
顶楼上,我一直的认为就是,不管是什么情况下的调整,都只是针对f,不能把考虑砼、钢筋后的强度再拿来调整,这从原理上说不通,因为本来调整的目的就是考虑砌体的材料性质的缺陷,来对砌体的强度进行折减的,这跟砼、钢筋等都没有任何关系。我想,处理意见上也是这么考虑的。
回复
zhzh_zh
2010年09月16日 10:08:26
8楼
个人认为:水泥砂浆调整f,3.2.3条3款说的清楚,面积按fn调整,fn为配筋砌体抗压强度设计值,故面积按fn调整,09年的fg也是如此考虑的!
回复
lanshan2002
2010年09月16日 17:48:11
9楼
09年确实是面积调整Fn,砌体规范编的是很垃圾,但更垃圾的是 命题组 就喜欢利用这些来考试!!!呵呵!! 气愤吧,但中国学术界就象,鲁迅说的那样------------酸!!一个 回字都要讲8种写法.