大家在使用PKPM软件的过程中,对于各项系数的设置是否了解?分别参照哪些规范是否清楚?下面我牵个头,大家就PKPM的各个参数进行详细解析,希望大家在该过程中查询规范,加深对PKPM软件的理解.楼层组装中的设计参数包括:总信息/材料信息/地震信息/风荷载信息/绘图参数先从总信息开始这里我想问的是为什么要弯矩调幅,对此你是怎么理解的,规范又是怎么规定的?我学银狐---在20楼给出答案
大家在使用PKPM软件的过程中,对于各项系数的设置是否了解?分别参照哪些规范是否清楚?
下面我牵个头,大家就PKPM的各个参数进行详细解析,希望大家在该过程中查询规范,加深对PKPM软件的理解.
楼层组装中的设计参数包括:总信息/材料信息/地震信息/风荷载信息/绘图参数
先从总信息开始
这里我想问的是
为什么要弯矩调幅,对此你是怎么理解的,规范又是怎么规定的?
我学银狐---在20楼给出答案
2楼
框架结构梁端弯矩较大,配筋比较多,这就造成了施工的不便。由于我们目前所做的结构基本都是超静定混凝土结构,因而具有塑性内力重分布的性质,所以在重力作用下可以*以一个调幅系数,适当的降低梁端弯矩。对于框架结构,我们可以取这个系数为0.8-0.9,对装配式的,通常取0.7-0.8,梁端弯矩降低后,跨中弯矩增加。这样,梁端弯矩调幅后,不仅可以减少梁端配筋的数量,达到方便施工的目的,而且可以达到满足强柱弱梁的要求。
回复
3楼
一般取0.85
回复
4楼
怎么没有人继续啊,太可惜了啊55555555555555555555
回复
5楼
第二楼的说的很对!
回复
6楼
从其他网站看到,个人认为有道理。
M=-PL^2/12,跨中弯矩:M=PL^2/24,两者这绝对值之和则为PL^2/8,刚好为简支梁跨中弯矩!不管是梁端调幅,还是跨中弯矩反调幅,只要梁端弯矩与梁跨中弯矩绝对值之和大于PL2/8,就可以认为是安全的!但是一班都不会用到反调幅,因为结构上还有一个塑性铰的问题,还有强柱弱梁的概念,因此对梁端负弯矩调幅较符合实际受力,合理调幅后的梁有以下几点优点:1、符合强柱弱梁的设计理念,对抗震有利.
2、梁端负筋减少,底筋增加,有利于浇筑砼,保证施工质量!
3、梁的截面较合理,对于简支梁挠度为:5WL^3/384EI
连续梁近拟挠度为:3WL^3/384EI
调幅后的梁截面介于固端梁和简支梁之间,配筋较合理,较经济!
梁端负弯矩调幅的意义是:
1.符合强柱弱梁的设计理念.
2.支座边(即柱边)负弯矩较柱中峰值小很多.
3.理论假设的刚性节点实际也非完全刚性.
4.调幅后的梁端负筋减少,有利于浇筑砼.
回复
7楼
说的都很有道理!
我学了不少东西。
回复
8楼
还有就是考虑柱子的宽度,简图上支座都是一个点,不过实际上柱子是有宽度的,所以可以折减
回复