在顶棚内做强电及弱电,究竟用钢管还是PVC管
王若男
王若男 Lv.10
2005年12月30日 20:42:45
只看楼主

如题:在顶棚内施工,如果是强电,必须要穿钢管的,那弱电,如:网线、电话线、视频线等,一定要穿钢管吗?PVC的氧指数不少于多少?我们究竟按哪个规范来做?有的规范如民规则没有强制要求,而GB50054-95则要求一定是钢管!请大家来说说

如题:在顶棚内施工,如果是强电,必须要穿钢管的,那弱电,如:网线、电话线、视频线等,一定要穿钢管吗?PVC的氧指数不少于多少?我们究竟按哪个规范来做?有的规范如民规则没有强制要求,而GB50054-95则要求一定是钢管!
请大家来说说
免费打赏
yzj_xj
2005年12月30日 21:57:58
2楼
在顶棚内施工,如果是强电,必须要穿钢管的,那弱电,要穿钢管的,按GB50054-95执行。
回复
wayneflish
2005年12月30日 22:55:53
3楼
强电也做过用PVC的,氧指数大于29.
回复
大鼻山
2005年12月31日 00:31:39
4楼
除火灾报警线路外,其他弱电线路的吊顶穿管问题,在现有规范里是个空白和漏洞。
我个人意见,应比照强电规范执行(即应穿金属管)。
回复
bqg
2005年12月31日 08:15:13
5楼


我们这儿实际施工也是这样做的呀!
回复
xusongying
2006年01月01日 21:08:04
6楼
最好用金属软管
回复
王若男
2006年01月07日 19:50:48
7楼
谢谢各位,不知道今年各位专家修订的规范中对于施工中的穿线管有没有做出强制的规范,我建议只要在顶棚中穿线,不管是弱电还是强电,应该都穿钢管的!
回复
ucdos29
2006年01月07日 19:54:06
8楼
呵呵,看样大家都不花自己的钱吧,不知道是那个更经济一点,让甲方门来点意见,也很重要啊。
回复
hopesnd@co163
2006年01月08日 16:38:15
9楼
GB50054-95《低压配电设计规范》第5.2.7条,金属管、金属布线槽布线宜用于屋内、屋外场所,但对金属管、金属线槽有严重腐蚀的场所不宜使用,在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。JGJ16-87《建筑防火设计设计规范》第10.1.4条,当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3CM,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。根据上述规定,吊顶内按照规范划分属于明装,不但要使用金属管,还需对穿线管进行相应的防火处理。在《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002不是很明确,但有要使用难燃的规定,据说合格难燃的PVC管的价格要远远大于金属管
回复
王若男
2006年01月15日 09:51:13
10楼
等待修订好的新规范出台吧!
回复
ljs1399
2006年01月20日 02:34:51
11楼
吊顶材料是易燃木龙骨及木工板不须用PVC管.还是铁龙骨及石膏板可以用PVC管,但氧指数必须大于27
回复

相关推荐

APP内打开