我收到的一份施工图审查意见(六层住宅)
binghuo
binghuo Lv.7
2005年12月30日 20:01:39
只看楼主

一、违反强制性条文 1、终端箱漏电保护装置(含弱电AC电源回路)的动作时间应注明,并应符合GB50054-95的4.4.7 条规定(漏电动作值亦应标注)。二、违反强制性标准 1、利用基础主筋作为接地体,应明确其埋地深度以满足GB50057-94的3.4.3条要求。三、一般性问题 1、弱电设备的接地应做交代。 2、卫生间LEB接地引下线在底层无墙,,无柱处如何引下。一、1、对于这条,作为强制性条文的帽子扣到我头上,这帽子太大了。在总进线箱我标明了漏电 动作时间0.5s,动作值300mA。在户内配电箱插座回路只注明 DPN 16Avigi。对于这一规格断路器的动作时间和动作值是固定唯一的,所以就没写上。现在竟被扣了违反强制性条文的帽子,感觉真是来火。

一、违反强制性条文
1、终端箱漏电保护装置(含弱电AC电源回路)的动作时间应注明,并应符合GB50054-95的4.4.7 条规定(漏电动作值亦应标注)。

二、违反强制性标准
1、利用基础主筋作为接地体,应明确其埋地深度以满足GB50057-94的3.4.3条要求。

三、一般性问题
1、弱电设备的接地应做交代。
二、1、对于这条我在规范上找了很久也没找到关于埋设深度的要求。只牵强附会的找到一点:3.4.3……一、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求……也许我的图上没标明那0.5m。
三、1、在说明中我文字已表明进线与总等电位箱40x4扁钢连接,又指出见某图籍某页,还画了一个总等电位的接地系统图,图上也很清楚标明扁钢连接弱电进线。
2、这条我就不明白是什么意思了,是不是我LEB要与地面接地体相连,可我系统图已标明与本层钢筋网连接,这还要利用底层的墙和柱引下干吗?
免费打赏
binghuo
2006年01月04日 10:21:07
22楼
现在中国的建筑市场真是混乱,人人都认为是块肥肉,人人都想从中吃一口,可吃的全是老百姓身上的肉。
我也不清楚是审图的要求严格还是有其他原因。对于那条强条,我回复满足规范要求,但对动作值和动作时间我还是补充了。接地体的埋地深度也如此回复了。
在这之前,这个工程去报消防的时候消防局不给通过,连具体的理由都给不清楚,纳闷了几天,后来才知道原来要过年了,甲方没去打点,呵呵……
回复
binghuo
2006年01月04日 10:27:59
23楼



完美肯定远远不够,不合理的地方多着呢,不对的地方我还是虚心接受的,可对于这几点以后还是写清楚的好,免的麻烦,谁让是他审图呢,庆幸的是这是邻城的工程,做的也少。还听说另一个邻城审图的要求局部等电位还必须要和总等电位联结,看来审图地方特色比较浓厚。
回复
之清
2006年01月04日 10:33:33
24楼
你算幸运的,我遇到的,看看:
荧光灯及车间、仓库照明灯具未配用电子整流器或节能型电感整流器,不符合GB50034-2004第3.3.5(2.3)条规定,配节能型电感整流器还应符合GB50034-2004第7.2.10条规定。
回复
binghuo
2006年01月04日 10:43:00
25楼
楼上的审图没什么问题啊,是应该配备电子镇流器
回复
之清
2006年01月04日 11:05:39
26楼
难道设计要把镇流器种类也要标明吗!
这应该是制造标准吧,
如果这样那说明不如把规范全抄一便算了,
回复
之清
2006年01月04日 11:06:18
27楼
设计难搞呀!!!!!
回复
binghuo
2006年01月04日 11:12:18
28楼
因为现在有节能标准
荧光灯功率补偿要0.9以上,用电子或节能镇流器才能达到,其他的不符合要求
并不是要标镇流器,而是要把功率因数补偿到0.9以上
回复
之清
2006年01月04日 11:45:55
29楼
我标了,也不行呀
回复
binghuo
2006年01月05日 15:42:16
30楼
标明功率因数补偿到多少了吗
回复