一、违反强制性条文 1、终端箱漏电保护装置(含弱电AC电源回路)的动作时间应注明,并应符合GB50054-95的4.4.7 条规定(漏电动作值亦应标注)。二、违反强制性标准 1、利用基础主筋作为接地体,应明确其埋地深度以满足GB50057-94的3.4.3条要求。三、一般性问题 1、弱电设备的接地应做交代。 2、卫生间LEB接地引下线在底层无墙,,无柱处如何引下。一、1、对于这条,作为强制性条文的帽子扣到我头上,这帽子太大了。在总进线箱我标明了漏电 动作时间0.5s,动作值300mA。在户内配电箱插座回路只注明 DPN 16Avigi。对于这一规格断路器的动作时间和动作值是固定唯一的,所以就没写上。现在竟被扣了违反强制性条文的帽子,感觉真是来火。
1、终端箱漏电保护装置(含弱电AC电源回路)的动作时间应注明,并应符合GB50054-95的4.4.7 条规定(漏电动作值亦应标注)。
二、违反强制性标准
1、利用基础主筋作为接地体,应明确其埋地深度以满足GB50057-94的3.4.3条要求。
三、一般性问题
1、弱电设备的接地应做交代。
二、1、对于这条我在规范上找了很久也没找到关于埋设深度的要求。只牵强附会的找到一点:3.4.3……一、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应符合下列表达式的要求……也许我的图上没标明那0.5m。
三、1、在说明中我文字已表明进线与总等电位箱40x4扁钢连接,又指出见某图籍某页,还画了一个总等电位的接地系统图,图上也很清楚标明扁钢连接弱电进线。
2、这条我就不明白是什么意思了,是不是我LEB要与地面接地体相连,可我系统图已标明与本层钢筋网连接,这还要利用底层的墙和柱引下干吗?