门式钢架厂房有时候需要很大的消防管通行于垂直于门架方向,挂在檩条上肯定不行的,大家是如何处理的?
门式钢架厂房有时候需要很大的消防管通行于垂直于门架方向,挂在檩条上肯定不行的,大家是如何处理的?
2楼
多大多重的消防喷淋管?总的有个数吧?
然后再分析挂在哪里
回复
3楼
比如φ100、φ150,排架开间6m(通用的)。
回复
4楼
肯定不能挂在檩条上的,只能在门钢上想办法的
回复
5楼
如分布面积大,吊在檩条上比较经济。
否则需做二次结构层来支承钢管,太浪费,也不美观。
回复
6楼
应该吊在刚架上!在刚架之间设置小绗架,用来吊挂!计算时考虑它就行了!
回复
7楼
支持楼上的说法,由于直径较小的消防管,跨度不能太大,但吊在檩条上檩条又吃不消(当然很小的支管可以挂在檩条上),这时应加小桁架或型钢来吊挂,设计时要考虑其荷载,还应考虑其连接做法。
回复
8楼
当分布面积大,荷载不大时,吊在檩条上比较经济。
否则需在刚架梁上做吊杆挂二次结构层来支承钢管。
回复
9楼
我没有这方面的经验,期待各位的高见。
顶一下。
回复
10楼
架梁上做吊杆挂二次结构层来支承钢管
回复