在框架或砖混结构侧边接建或屋顶加层做钢结构时或厂房或框架的,新建的和原有建筑的节点怎么处理 如何设计,请教大家:handshake
在框架或砖混结构侧边接建或屋顶加层做钢结构时或厂房或框架的,新建的和原有建筑的节点怎么处理
如何设计,请教大家:handshake
2楼
这个情况要说清楚,一般用到化学螺栓的比较多
回复
3楼
按照杆件受力情况不同,可采用植筋或膨胀螺栓做预埋钢板。根据你的计算在预埋钢板上设刚接或铰接节点。
回复
4楼
哪位大侠有这方面的节点详图,共享下啊:handshake :handshake
回复
5楼
如果能在原结构上重新做一层梁(通常称为靴梁),这样的话靴梁上埋埋件比较方便。靴梁和原有结构之间采用植筋连接(弱连接),靴梁上方结构与靴梁按铰接处理。
回复
6楼
预埋钢板可以与钢梁翼缘和腹板用焊缝连接做成刚接么?
如果原框架柱截面不能满足化学锚栓20d的要求还有什么好的刚接连接方法?
请赐教!
回复
7楼
一般应该做出铰接
回复
8楼
设一个缝也可以。
回复