各位大侠从控制柜出来的电缆是否零线与地线公用?
bridgequ
bridgequ Lv.2
2005年12月29日 22:02:20
只看楼主

我的控制柜中零线和地线是分开的,但从控制柜出来的4芯电缆(3相+N)接一个小配电箱(三极空开和单相开关)。由于没有地线保护,而现场的配电箱没有接地排,能不能零线和地线公用。谢谢。

我的控制柜中零线和地线是分开的,但从控制柜出来的4芯电缆(3相+N)接一个小配电箱(三极空开和单相开关)。由于没有地线保护,而现场的配电箱没有接地排,能不能零线和地线公用。谢谢。
免费打赏
yhyer
2005年12月29日 22:23:04
2楼
TNS系统,PE和N必须严格分开,不能混接。
不能零线和地线公用!严格禁止!
回复
xusongying
2005年12月29日 23:01:51
3楼
看你的是什么系统了,TN系统有三种就不行哦,TN-C,TN-S,TN-C-S,好像只有TN-C系统是可以共用的。
回复
bqg
2005年12月30日 09:03:20
4楼
回复
impxw
2005年12月30日 15:17:06
5楼
回复
s13683529017
2005年12月30日 15:42:44
6楼
而且为什么要混接 呢。
回复
yinwen3
2005年12月30日 20:53:25
7楼

混接节省成本啊 呵呵
回复