高层办公楼楼内走道。宽3米 !中间无任何梁!按照规范要求烟感间距11.6米以内就算是符合要求的,但是按保护面积60平米算下来 半径不到五米,也就是说间距不到10米,怎么布置合适呢?间距多少为宜?

高层办公楼楼内走道。宽3米 !中间无任何梁!按照规范要求烟感间距11.6米以内就算是符合要求的
,但是按保护面积60平米算下来 半径不到五米,也就是说间距不到10米,怎么布置合适呢?间距多少为宜?
免费打赏
ywld419
2010年09月27日 16:48:29
2楼
新手
10米也是11.6以下
回复
加肥猫
2010年09月27日 17:23:40
3楼
那时走道,又不是大空间
回复
pdlbao
2010年09月27日 22:06:49
4楼
你的意思是放多远一个呢?
回复
ugg1357
2010年09月29日 00:13:14
5楼
3m 以内15m一个 7.5m的半径
回复
xg0147
2010年09月29日 16:46:12
6楼




回复
dzkdzk
2010年10月14日 16:49:35
7楼
内走道和房间是不一样的。房间要计算,宽度小于3m的内走道满足相应距离要求就可以了。
回复
guoguo12312
2012年08月31日 11:02:11
8楼
安装间距6米,保守算法