照明计算软件 DIALux 专贴
fdlight
fdlight Lv.12
2005年12月29日 17:29:22
来自于照明工程
只看楼主

DIALux 主页 http://www.dialux.com 中文4.2版下载地址 http://www.dial.de/download/DIALuxSetup4200.exe个人感觉是所有照明计算软件里最容易掌握的计算软件,软件升级也很快,而且是免费下载。该软件主要用途是用于计算,它出的报表会让工作量减少很多。很适合作实际项目的专业人士使用。 动画版教程 http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=71326&way=3

DIALux 主页 http://www.dialux.com
中文4.2版下载地址 http://www.dial.de/download/DIALuxSetup4200.exe
个人感觉是所有照明计算软件里最容易掌握的计算软件,软件升级也很快,而且是免费下载。
该软件主要用途是用于计算,它出的报表会让工作量减少很多。很适合作实际项目的专业人士使用。

动画版教程 http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=71326&way=3
学会这个之后,一分钟就能计算出简单布置的灯具照度。

DIALux教程-室内篇 http://co.163.com/r/c3/3_1122094546230_0_0.htm?way=3
这个是升级课程,掌握起来需要多一些时间,呵呵。

1121849635661.JPG

免费打赏
supersuper
2006年01月05日 12:59:45
32楼
一个工业厂房,只有柱子和屋顶,地面,如何设置软件里面的墙面?
回复
fdlight
2006年01月05日 14:26:42
33楼

整个亚太区就只有这一家参加了~
回复
fdlight
2006年01月05日 14:27:07
34楼

墙面反射率设为0即可
回复
supersuper
2006年01月05日 15:46:12
35楼
同一个场所(假设有窗和门),白天和晚上的照度在软件里面如何计算?
回复
fdlight
2006年01月05日 15:50:18
36楼


晚上好办,直接计算就行。
如果需要计算白天的采光,需要设置日光系统,设置经纬度、时间、朝向、天气等信息~
回复
supersuper
2006年01月05日 16:14:05
37楼
谢谢了。飞利浦插件里面的Structures是荧光灯么?recessed mounted 是地埋灯么?suspended 吊灯?battens --板块灯?trunking --轨道灯?waterpoof--防潮灯?
回复
fdlight
2006年01月05日 16:22:16
38楼


俺没安装PHILIPS的插件,只能猜一下了:
Structures 直译是“建筑的”,可能是有造型的花灯
recessed mounted 是“嵌入式安装”,平时的筒灯、格栅灯盘都是这个类型
battens 是荧光灯支架
其余的没错
回复
supersuper
2006年01月05日 16:32:10
39楼
版主的耐心真是佩服啊。本来我也不想装飞利浦的,但装了雷士的荧光灯,光通量双管的只有4800,只好换个灯具,把光通量弄成5000以上,要不设计里面就得加灯了(往往照度就差点没达到照度标准),无奈啊。雷士里面的带罩和平盖支架的有什么区别?
回复
fdlight
2006年01月05日 16:47:54
40楼
呵呵~光通量的问题好办啊,可以自己修改修正系数,也可以修改维护系数~

带罩的就是有个翅膀,反射光线的,平盖的就没有反射板。
回复
fdlight
2006年01月05日 16:50:10
41楼
带罩的
回复

相关推荐

MIDAS2019 软件计算问题
MIDAS 2023-06-19 09:39:28
APP内打开