绝缘穿刺卡一路可以带多少台一级消防负荷的设备?
alian751206
2005年12月29日 16:46:30
来自于防雷减灾
只看楼主

绝缘穿刺卡一路可以带多少台一级消防负荷的设备?厂家有规定吗?

绝缘穿刺卡一路可以带多少台一级消防负荷的设备?厂家有规定吗?
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年12月29日 17:47:46
2楼
不懂你的意思.
回复
alian751206
2005年12月29日 18:01:02
3楼
就是用绝缘穿刺做分支的一个回路可以带多少台同一性质的(比如全是防火卷帘门)消防设备?是不是只是满足电流条件就可以了
回复
李兴龙机电科技
2005年12月29日 19:36:10
4楼
消防水泵,防排烟风机,消防电梯都是单独的.
其余的看电流大小,选规格.
回复
leeman
2005年12月29日 21:03:45
5楼
就如你举例,一个回路全是防火卷帘门,有的卷门机控制箱要求是脉冲电流的就可分时启动数量多也没什末;若是卷门机控制箱要求是持续24伏的那一个回路代不了多少
回复
yzj_xj
2005年12月30日 22:04:03
6楼
消防水泵,消防电梯都是单独的.防排烟风机,防火卷帘门不超过5台为好吧!
回复
alian751206
2005年12月31日 13:17:56
7楼
6楼哪里看到的这样的说法?
回复
cgh5123
2006年02月04日 12:04:18
8楼
一级消防负荷的设备规范上一般要求放射式供电,穿刺线夹仅在树干式中使用。
回复
张日伟
2006年02月08日 13:51:20
9楼
同意楼上,穿刺线夹因为是点式接触,而且需要施工人员现场操作,施工能达到设计要求困难不小。试试预分支电缆吧,厂家定制,至少质量可以保证。
回复
大鼻山
2006年02月09日 13:06:20
10楼

你找找《供配电系统设计规范》吧
回复
kaoziji
2006年03月05日 12:55:03
11楼
看了一回才明白,原来问的是供最啊,我看是消防版还以为是二总线呢,白苦恼了半天,呵呵!!
回复

相关推荐

APP内打开