户外高压穿墙套管需加防雨罩么?为什么?
ww-2004-ww
ww-2004-ww Lv.5
2010年09月10日 16:11:01
只看楼主

户外高压穿墙套管需加防雨罩么?为什么?

户外高压穿墙套管需加防雨罩么?为什么?
免费打赏
lingxuct
2010年09月10日 17:36:27
2楼
不用,爬电路径(雨裙)上因外界灰尘较容易积累,下雨时就能把它冲掉。如果加上防雨罩,就冲不掉了,反而坏事!
回复
chywang007
2010年09月11日 10:03:41
3楼
楼上说得有道理
回复
ww-2004-ww
2010年09月12日 15:06:48
4楼
如题。这个问题困扰我好久了,厂内维护人员说要加,但我请教过设计院说是屋外型的没必要加。
回复
em7258
2010年09月17日 16:51:08
5楼
楼上说得有道理
回复
cckkjj
2010年09月17日 17:04:12
6楼
学习了,学习了,
回复
zjzwf
2010年09月18日 22:29:09
7楼
不用,爬电路径(雨裙)上因外界灰尘较容易积累,下雨时就能把它冲掉。如果加上防雨罩,就冲不掉了,反而坏事!:victory: :victory:
回复
sx717
2010年09月19日 07:58:26
8楼
楼上说得有道理
回复
zhao144731
2010年09月19日 10:31:33
9楼
不用加防雨罩,只要密封好就可以了。但一定要注意电缆的R半径,高压电缆净谅不要有死弯。
回复
noiyezi
2010年09月21日 11:11:47
10楼
既然是户外型的,那就不需要加
回复
byd001
2010年09月21日 12:19:26
11楼
:) 你设计就按规范来,施工的时候他们只要保障施工质量,怎么敷设都可以。