我公司最近要在恰谈一个项目,甲方需安装一个冷水机组,但我发现同样制冷量的机组,各个生产厂家水管接口却不同,请教高手,这是如何进行计算的?冷冻水及冷却水流速该如何进行计算?如何确定水管尺寸?
我公司最近要在恰谈一个项目,甲方需安装一个冷水机组,但我发现同样制冷量的机组,各个生产厂家水管接口却不同,请教高手,这是如何进行计算的?冷冻水及冷却水流速该如何进行计算?如何确定水管尺寸?
2楼
暗流量
回复
3楼
你看以下空调给水上面有
回复
4楼
可以根据流量算出一个最小值,很多厂家为了量化生产,都改变了一些参数.
回复
5楼
我看了一家生产空调厂家,注明水流量只有17立方,管径却要DN125,天哪,这是干吗?真不懂!
回复
6楼
模块机组考虑了通用性。如同单台机组需要17立方冷水流量,但是5台机组组合后的水流量需要DN125管径。所以当组合数量较少时,你可以将DN125变径为某一合适大小的管径。
回复
7楼
机组应该有一个流速限制,可以根据流速选管径!!!
回复
8楼
如果没有施工图,还谈安装,有点不可思议。
回复