框架剪力墙结构能否存在短肢剪力墙
liguangsheng1234
2010年09月09日 21:31:49
只看楼主

我们做的框架剪力墙结构设计,审图公司提出中间有较多短肢剪力墙不合规定,理由是框架剪力墙结构不是框架-短肢剪力墙结构,不知有无道理?

我们做的框架剪力墙结构设计,审图公司提出中间有较多短肢剪力墙不合规定,理由是框架剪力墙结构不是框架-短肢剪力墙结构,不知有无道理?
免费打赏
hzzhuyj
2010年09月09日 22:52:24
2楼
个人认为有道理。
框架-剪力墙结构,如果你的剪力墙很多都是短肢的,那当然是不好的
本来剪力墙是第一道防线,你又把他搞成短肢的,容易破坏。
回复
sunhud
2010年09月09日 23:13:36
3楼
我关心的是 框架剪力墙结构里为啥还会有许多短肢墙呢?
回复
ns224205
2010年09月10日 11:28:51
4楼
如果是多层结构,可以根据抗规第6.4.9条:“抗震墙的墙肢长度不大于墙厚的3倍时,应按柱的要求进行设计,箍筋应沿全高加密”来处理。
如果是高层结构,曾有人向《高规》管理组提出过同样的问题,《高规》管理组当时的回答是:“《高规》第7.1.2条是针对剪力墙结构中含有较多短肢剪力墙的情况(俗称“短肢剪力墙结构”),并未涉及其他结构体系中的短肢剪力墙设计问题。因此,框架—剪力墙结构中的短肢剪力墙设计问题(数量多少、布置、抗震措施等),应由设计人员根据具体情况确定。”。个人意见,可以参照抗规第6.4.3条来处理,即:“在基本振型地震作用下,如果框架和短肢剪力墙部分承受的地震倾覆力矩大于结构总地震倾覆力矩的50%,其框架部分的抗震等级按框架结构确定,最大适用高度比框架结构适当增加”。当然这比规范的规定要严一点,这是在规范没有明确规定的情况下不得已的做法。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-9-10 11:33 编辑 ]
回复
whiyu_52521_love
2010年09月10日 11:41:35
5楼
这个问题没有接触过,过来学习下。。。
感觉四楼说的有道理,楼主可以用这条和审图的沟通下
回复
liguangsheng1234
2010年09月10日 17:12:20
6楼
多谢高手指点
回复
1969zxc
2012年07月31日 17:02:06
7楼
个人认为审图说的有道理。既然剪力墙结构都在限制短肢墙的数量,那么框剪结构中的剪力墙作为第一道防线(短肢墙抗震性能又不好)至少也要限制短肢墙的数量。okok里也有类似的讨论: http://okok.org/cgi-bin/english/topic_show.cgi?id=123456&h=1&bpg=33
回复

相关推荐