消防泵房共用吸水管高于了水泵支管高度
oypf
oypf Lv.2
2010年09月09日 20:06:03
只看楼主

在设计要求中“各水泵支管共用吸水管的连接,采用管顶平三通连接,支管与水泵吸水口采用管顶平的偏心大小头连接,以保证吸水管能自动排气。”但是,现在我出现了一个问题,共用吸水管的高度高于了水泵吸水管。 共有5个消防水泵共用一个DN300的吸水管,共用吸水管高度距地800mm,而水泵的吸水支管DN200高度距地400mm。如果按照“各水泵支管共用吸水管的连接,采用管顶平三通连接”要求进行布置,就没有办法进行呀?

在设计要求中“各水泵支管共用吸水管的连接,采用管顶平三通连接,支管与水泵吸水口采用管顶平的偏心大小头连接,以保证吸水管能自动排气。”
但是,现在我出现了一个问题,共用吸水管的高度高于了水泵吸水管。
共有5个消防水泵共用一个DN300的吸水管,共用吸水管高度距地800mm,而水泵的吸水支管DN200高度距地400mm。如果按照“各水泵支管共用吸水管的连接,采用管顶平三通连接”
要求进行布置,就没有办法进行呀?
如何处理?
免费打赏
chenzq_001
2010年09月10日 09:05:08
2楼
一个DN300的吸水管,共用吸水管高度距地800mm?
我认为是设计的问题 建议修改
回复
sailorcwx
2010年09月10日 10:48:50
3楼
为什么共用吸水管要安装那么高呢?
回复
hearteleven
2010年09月10日 16:12:15
4楼
水泵吸水管与大吸水管应 管顶平接或往顶部接~
回复
zhf-li
2010年09月10日 16:20:47
5楼
估计是消防水池预埋的防水套管就那么高,所以吸水管就高了,如果是这样就加好一点的自动排气阀好了。
回复

相关推荐