消防水泵型号的选择
xchkunliu
xchkunliu Lv.2
2005年12月28日 15:39:09
只看楼主

我做了一个工程,屋面有消防水箱,我选的泵是凯泉的,我用KQL的 但消防部门要选用XBD,是不是一定选这个型号?

我做了一个工程,屋面有消防水箱,我选的泵是凯泉的,我用KQL的 但消防部门要选用XBD,是不是一定选这个型号?
免费打赏
sbwforever
2005年12月28日 16:42:29
2楼
不是 你用的那个不是稳压切线消防专用泵(XBD) 所以在你的管路上要有防止超压的措施

不是一定要用XBD 只是你标什么难道甲方就买什么吗? 你只是需要泵的参数就可以了 当然注明如果超压采取什么
回复
eye1111
2005年12月30日 21:41:08
3楼
新规范要求使用消防专用多级泵 而xbd一般都是指多级泵
回复
hualin1980
2008年10月25日 15:36:32
4楼
消防水泵只要满足恒压,流量,扬程满足应该就可以用了吧,现在出了一本 <消防专用水泵的选用及安装> 楼主可以看看
回复
lzb0796
2008年10月27日 10:42:32
5楼
消防水泵只要满足恒压,流量,扬程满足应该就可以用了吧,???
还是要满足消防多级泵的要求
还是看看 <消防专用水泵的选用及安装>
回复
tangshunhu
2008年10月29日 20:34:34
6楼
KQL是指凯泉的型号,XBD就是消防泵的代码!




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 