微型断路器和热继电器在功能和使用上有什么区别
xitiancom
xitiancom Lv.2
2005年12月28日 11:15:08
来自于断路器
只看楼主

刚刚开始接触空调电控,发现有的控制回路是 接触器+热继电器,而有的是 断路器+接触器+热继电器断路器和热继电器的功能应该很相似,为什么要同时使用?在什么时候必须加断路器?

刚刚开始接触空调电控,发现有的控制回路是 接触器+热继电器,而有的是 断路器+接触器+热继电器
断路器和热继电器的功能应该很相似,为什么要同时使用?在什么时候必须加断路器?
免费打赏
tcchezhong
2005年12月28日 11:30:03
2楼
断路器(短路保护)+接触器(频繁操作)+热继电器(过负荷保护)。
带热脱扣的断路器的热脱扣整定值误差较大。
热继电器也是热脱扣,但其热脱扣整定值误差很小。
塑壳断路器,寿命5千次。
接触器,寿命120万次。
回复
m2z
2005年12月28日 13:19:38
3楼
断路器用于隔断断路电流。
接触器用于控制电机。
热继电器用于电动机的保护。
虽然断路器也有过载保护功能,但其过载保护的动作特性和电动机的过载特性不很吻合,不能发挥电动机的过载能力,或者在断路器过载动作之前电机已经烧毁。
热继电器完全能配合电动机的过载特性,可以保护电机的过载,堵转,短相故障,是电机的主保护。
但由于热继电器动作原理是是热敏元件,他不能立刻切断断路电流,所以用了断路器。
ok?哈哈,申请加分!!
回复
m2z
2005年12月28日 13:21:17
4楼
电机断路器一般都是单磁脱扣的,即使用了热保护也没什么实在的意义。
回复
xitiancom
2005年12月29日 12:51:43
5楼
什么是断路电流?不是很明白!m2z再帮帮忙了
回复
ztszhou
2005年12月29日 12:57:52
6楼
断路电流就是断路时产声的电流
回复
m2z
2005年12月29日 13:09:04
7楼

哈哈,错别字!短路电流。了解?
回复
lhc199725
2005年12月29日 13:18:22
8楼
回复
balaba
2006年01月04日 10:54:13
9楼
微型断路器(MCB)是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器。分段能力有4.5KA、6KA、10KA,现在一般可以做到100A额定电流。
具体情况,最好是参照样本。电子样本也有不少可以参考http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=3&firclass=291&firName=%u4F4E%u538B%u7535%u5668&secclass=3961&secName=%u4F4E%u538B%u65AD%u8DEF%u5668&allCount=120
回复
tianzongshang
2006年01月04日 11:19:02
10楼
断路器和热继电器有很大的区别,断路器的过电流跳闸电流范围很大
而热继电器的过电流跳闸电流范围小能够有效的对电机做过载过流保护
回复
lidongpo
2006年05月01日 22:10:31
11楼
断路器有过流和速断功能,而过流一般作为过流保护。
回复