仅承受风荷载的抗风柱大家一般控制平面内长细比是多少?
仅承受风荷载的抗风柱大家一般控制平面内长细比是多少?
2楼
这个平面内长细比是相对于钢架柱来说还是对于抗风柱来说的啊
回复
3楼
抗风柱是什么构件呢?如果单纯受风荷载,是不是可以不考虑这个限制?
回复
4楼
实际是抗弯构件,一般彩钢板加檩条很轻的,
回复
5楼
望高人不吝赐教啊!
回复
6楼
抗风柱是抗弯构件,但是现在门刚结构的抗风柱上端连接节点都简化为U型孔连接方式,这种连接事实上能承受较大的竖向力的,所以建议长细比按压弯构件控制。
回复
7楼
抗风柱也是柱子的一种,规范上规定柱子的容许长细比是150,应按150设计,柱子本身也是压弯构件,长细比是对拉压构件而言的,对弯矩没有太大关系。
回复
8楼
15米高的抗风柱截面挺大的,应力比挺小了,可长细比仍不能满足,该怎么处理呢?
回复
9楼
没有应力,何来长细比,建议满足强度计算即可~
回复
10楼
个人认为是压弯构件,单按柱的长细比放宽
回复
11楼
赞同ajia1000,说的
回复