这里是高压系统图,最右边那些电流互感器都用在什么地方的?不是5个电流互感器吗?怎么图纸写2个??这里应该可以感应出5个电流吧,这5个电流分别用在什么地方????
这里是高压系统图,最右边那些电流互感器都用在什么地方的?不是5个电流互感器吗?怎么图纸写2个??这里应该可以感应出5个电流吧,这5个电流分别用在什么地方????
2楼
两个电流互感器,一个零序互感器。
电流互感器二次有测量与保护绕组。
看上去正好是五个
回复
3楼
楼上的,那么2个电流互感器感应出的4个电流都用在哪里,说具体些
回复
4楼
两个用于测量(精度高的);两个用于保护(精度低的)。
回复
5楼
楼上的什么意思?即是开关柜外面只有两个电流表吗?三相,只测两相的电流,开关柜外面是不是只有两个电流表呀?两个保护的是不是接入断路器了???
回复
6楼
找一份高压柜电流互感器的二次接线图一看便知!(找份图纸应该不难吧)。
回复
7楼
保护接入保护装置,测量接入计量仪表,测量AC相电流
回复
8楼
恩,不明白,学习
回复
9楼
建议看图要看全
高压一次接线图
二次测量保护控制图
联系起来看就会明白的!
一起学习!
回复