见图,能否这样使用和接线,电压为AC380V,断路器为正泰DZ47-60的,接触器为CJX2-1810。
见图,能否这样使用和接线,电压为AC380V,断路器为正泰DZ47-60的,接触器为CJX2-1810。
2楼
可以的,最好是三相都有加热器
回复
3楼
谢谢,那这样做会不会对断路器造成什么影响?
回复
4楼
要注意断路器开断能力是否满足要求.
回复
5楼
是不是三相回路只用了二相的意思?
回复
6楼
对,就是这样,有人说这样做不是很好。也有的人说把没用的那一相串联起来,但不知道怎么做?要串到哪一相?
回复
7楼
接是可以这样接的,但是不好啊。你这样实际上是把俩个加热器串联在380V的回路里使用,如果你的加热器是380V的,那么由于串联分压的作用,俩个加热器都不能在额定电压下工作,将会影响你的发热量的。
回复
8楼
如果两个加热器的参数是一样的话,问题不大,但如不一样,则不行
回复
9楼
.......................
回复
10楼
星星多就是牛,学习了
回复
11楼
涨姿势了。:lol