求助:32层住宅楼防烟问题
张子辉
张子辉 Lv.2
2005年12月27日 11:32:14
来自于通风排烟
只看楼主

我遇到,高层住宅楼地上32层,地下2层(负一层为设备间、自行车库,负二层为人防)。楼梯间、合用前室都需防烟。我的问题是:地下室是否与地上合用系统?如合用则是否需要分段设计?如不合用,地下室如何考虑?谢谢!

我遇到,高层住宅楼地上32层,地下2层(负一层为设备间、自行车库,负二层为人防)。楼梯间、合用前室都需防烟。我的问题是:地下室是否与地上合用系统?如合用则是否需要分段设计?如不合用,地下室如何考虑?谢谢!
免费打赏
tiamo2003
2005年12月31日 21:38:49
22楼
按照小马哥的说法,我采用1/3总风量确定风口,着火时开三层可符合要求。
回复
cnmarqt
2005年12月31日 21:44:33
23楼

哈哈,还在坚持工作。
我的意思是:只有一层需要送风,你开上下的层数没根据,如我是地下一层,没地下二层。地上有自然排烟条件。多交流哦
回复
taurl
2006年01月05日 16:56:04
24楼
可以参照一下技术细则,里面有说:“设置常闭型加压送风口,着火时应只打开着火层或有关楼层的风口,并与开门层数一致。”还有“风口的运行控制,一般设定开启两个门时,为火灾时着火层及其上一层自动开启,开启三个门时,为火灾时着火层及其上下层自动开启”
回复
giadr
2006年01月09日 10:53:29
25楼

有地下和地上,层数3层以内的都属特别情况,不是所说的开3层的意思。
回复
spr2004
2006年06月19日 14:41:46
26楼
以下是引用rain_fan在2005-12-29 16:49:00.0发表的内容:
"住宅只有一层地下室,可不作,公建做的原因是什么?"
要看当地消防部门的规定了,上海这边是要做的,当然做是没问题的,不做要消防部门批准了。

请问消防部门批准不做的理由,还有只有一层地下室的家鸭送风量是多少。25000?那送风口很大的
回复