我遇到,高层住宅楼地上32层,地下2层(负一层为设备间、自行车库,负二层为人防)。楼梯间、合用前室都需防烟。我的问题是:地下室是否与地上合用系统?如合用则是否需要分段设计?如不合用,地下室如何考虑?谢谢!
我遇到,高层住宅楼地上32层,地下2层(负一层为设备间、自行车库,负二层为人防)。楼梯间、合用前室都需防烟。我的问题是:地下室是否与地上合用系统?如合用则是否需要分段设计?如不合用,地下室如何考虑?谢谢!
12楼
我们这边审查基本统一意见是允许合用的,当然比较多是用于住宅建筑。如果上海有地方规定当然按当地规定执行。合用后两段楼梯间就不是完全封闭,这对消防不利,能分设当然更好!公共建筑能做到当然更好,福州审查和消防部门都没有这么明确要求,如果规范明确了,我想就不会有那么多争议了。
而且剪刀梯在满足不合用前室的前提下加压送风都能合用,我认为完全可以采用一些增强的措施来补充合用带来的不利因素!
回复
13楼
一般风口面积要大点,但是还是不明白具体如何取值?
送风口面积的计算是按照总风量1/3确定后适当取大点,还是按照总风量确定?
回复
14楼
那开一层和开三层的总风量不变?
回复
15楼
我想知道的是一层和三层那个相对来说更合理些。
我觉得打开上下层若能实现阻隔这两层烟气的话,对于疏散不是更有利嘛
而且打开一层,风量很大,这样有时很难实现开这么大的风口,除非建筑在以前就留给你足够空间,这样的话是不是造价有上去很多,相比3层,打开一层的道理和优势又在哪里呢?
3Q
回复
16楼
老兄文章我下载了打不开。需要OFFICE对文档修复后才能打开。
回复
17楼
设计手册上的
回复
18楼
用维普阅读器打开《高层民用建筑防火排烟设计中几个问题的探讨》。上面讲了常开、常闭、开一层、开三层的优缺点。
文中某些观点也有受到置疑的,不过我感觉有道理
回复
19楼
高层建筑加压送风类的文章
http://www.fireren.com/article/lunwen/2004916153058.htm
回复
20楼
当然要变更,否则你的风速要超标,我有一个二类高层,地下室前室单独送风,我采用一个门计算风量,而且不要按高规复核,否则要超标很多。
回复
21楼
现在,高规修订了;建规也修动了,还没发布,期待中,谢谢
回复