排水管穿外墙的时候需要做保温吗?室内部分都需要做
mierxiang
mierxiang Lv.4
2010年09月07日 23:31:47
只看楼主

排水出墙的时候套管内的小部分管道要作保温吗?怎么看到有人说如果管道做保温,套管需要大两级,穿墙的时候还需要做保温吗?不做不可以吗?

排水出墙的时候套管内的小部分管道要作保温吗?怎么看到有人说如果管道做保温,套管需要大两级,穿墙的时候还需要做保温吗?不做不可以吗?
免费打赏
bluby
2010年09月08日 00:20:21
2楼
在冰冻地区出户直接埋到规范要求的标高就可以了,不用做保温吧,我在北方,排水出户从来没做过,印象里规范也没有类似的要求。
回复
阿东18
2010年09月08日 08:32:54
3楼
我没有做过出户管做保温的
回复
慈悲
2010年09月08日 09:27:47
4楼
你确定所指的是排水管吗?
回复
tuoer55
2010年09月08日 09:51:22
5楼
管道穿外墙是要预埋套管,套管直径要大于排水管道直径两档,可以查看《02S404防水套管图集》。
大两档不是用来做保温的。
至于出墙管要不要保温,我认为排水管道是由室内向室外排的,一般情况下温度比室外高,而且具有流动性,只要不堵塞,不会冰冻的。
所以,出墙不需要保温。
但是在室外排水总管上,有可能结冰,所以要埋到冰冻线以下。
回复
fastforever
2010年09月09日 13:33:00
6楼
室内管道的保温是金属排水管的防结露保温?还是防冻保温?
回复
john-gps2010
2010年09月09日 13:49:14
7楼
只要埋深达到标准就可以了
回复
qiubin356
2010年09月09日 13:57:58
8楼
是防结露:handshake
回复
果汁
2010年09月09日 17:16:56
9楼
排水管道内水在咱们国家任何地方都不考虑冰冻,这点你可以看课本。