采暖管道供水干管无坡敷设是否可行?望前辈指点
wzhx
wzhx Lv.2
2010年09月07日 22:19:58
来自于采暖供热
只看楼主

由于层高及梁高限制,采用采暖管道供水干管无坡敷设,但是管内热水流速大于0.25m/s,不知是否可行,系统采用垂直单管顺流式,干管总长有140m,望前辈赐教!

由于层高及梁高限制,采用采暖管道供水干管无坡敷设,但是管内热水流速大于0.25m/s,不知是否可行,系统采用垂直单管顺流式,干管总长有140m,望前辈赐教!
snail_yin
2010年09月08日 08:48:57
2楼
暖通规范说的很清楚了,如果热水流速大于0.25m/s,可以这么做,建议在管道的起始端适当增加自动排气阀。
回复
wzhx
2010年09月12日 11:30:39
3楼
谢谢,我是新手,怕设计的系统不热