4.2x8.2米客房(内含小卫生间)如何布置喷头?急
cwm
cwm Lv.2
2002年03月09日 14:10:34
只看楼主

按规范在客房内需要布置喷头,喷头间距不能大于3.6米,4.2x8.2米客房(内含小卫生间)如何布置喷头?2排吗?那喷头数多,将来水量很可观的。一排?距离又过大!各位大师,这如何?

按规范在客房内需要布置喷头,喷头间距不能大于3.6米,4.2x8.2米客房(内含小卫生间)如何布置喷头?2排吗?那喷头数多,将来水量很可观的。一排?距离又过大!
各位大师,这如何?
免费打赏
mr_wen
2002年03月09日 16:20:04
2楼
必须两排,6个喷头
回复
zyl728
2002年03月09日 21:06:29
3楼
用边墙扩展型喷头试试
回复
cwm
2002年03月10日 08:27:43
4楼
多谢!
我也曾考虑边墙扩展喷头,可哪有这方面的资料,哪个厂家有,TEL?
谢谢!
回复
小不点
2002年03月10日 22:07:03
5楼
如果设计危险等级为中I级的话,喷头间距可以超过3.6M。