消防水量取多少合适? 例如 :6层建筑 1~2层为商铺 上层为住宅,这如何设置好啊? 商铺设置消火栓那上层住宅楼梯间是否设置?

消防水量取多少合适? 例如 :6层建筑 1~2层为商铺 上层为住宅,这如何设置好啊? 商铺设置消火栓那上层住宅楼梯间是否设置?
免费打赏
ah-wangjun
2005年12月24日 23:30:29
2楼
你的建筑处于《建规》8.4.1和8.4.2条之间,即属于可设可不设的,如果你考虑设,按表8.5.2流量应为15l/s。
回复
xfd831
2005年12月25日 11:28:42
3楼
这个应该要设的,1-2两层是商铺就不能按底商住宅来考虑了,条文说明里说,下面两层商铺的话,就应该按商店要求设置消火栓系统,消火栓系统用水量到底要多少,得根据表8.5.2里面的商店消防用水量来确定(表里商店用水量有3个档,自己算一下体积,对照一下就可以了,乖!)
回复
jlb1998
2005年12月25日 12:18:24
4楼
上层也要设啊!你仔细查一下规范.
回复
ah-wangjun
2005年12月28日 14:41:54
5楼

我查了一下,无名说的是对的,应该按商店来考虑消防,4楼的补充说的也很对,不但商场要设,上部住宅也要设
回复
lxh2116
2005年12月28日 15:12:31
6楼
规范要求要设置消火栓系统,水量按15L/s
回复
yueseshui
2005年12月28日 15:51:06
7楼
要设
因为已经不是商业网点了,是商铺了。
楼梯间放一个好了
回复