30层高层周期比问题
chaofan710
chaofan710 Lv.3
2010年09月06日 16:58:55
只看楼主

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.3922 4.03 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01 2 2.2496 94.09 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00 3 2.1966 9.85 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99请问前三振型这样了。周期比却不满足要求,。怎么回事啊。请高手指点。

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 2.3922 4.03 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
2 2.2496 94.09 1.00 ( 0.01+0.99 ) 0.00
3 2.1966 9.85 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
请问前三振型这样了。周期比却不满足要求,。怎么回事啊。请高手指点。
免费打赏
fzchen980616
2010年09月07日 09:15:51
2楼
调整重算看看能否好点,路过
回复
wind_son
2010年09月07日 10:52:09
3楼
4个角上的剪力墙加大
回复
mumutiantian104
2010年09月08日 10:01:04
4楼
你这只能说明刚度分布比较均匀,但扭转刚度和平动刚度比太接近,建议加大周围刚度,减小内部刚度,注意均匀加减。
回复
blessing
2010年09月08日 12:28:21
5楼
30层的还这样,说明你的建筑中间太刚了
回复
like-a-baby
2010年09月08日 12:55:15
6楼
四周墙加长,提高刚度,中间墙减少,或开洞算算看
回复
skysunbin
2010年09月08日 13:06:56
7楼
同意三楼的说法!
回复
yueyue1983
2010年09月09日 11:56:55
8楼
高层就需要多修改一下,多计算几次
回复
zsying
2010年09月09日 12:45:04
9楼
抗侧力构件布置不合适 结构扭转效应明显 周边刚度不够
回复