我看好多的电气图中,接近开关总是通过一个中间继电器再去控制接触器,为什么不能用接近开关直接串接接触器线圈呢????
我看好多的电气图中,接近开关总是通过一个中间继电器再去控制接触器,为什么不能用接近开关直接串接接触器线圈呢????
2楼
理由很简单:有的是由于接近开关负载能力小,带不动接触器线圈,接近开关上会标有输出**mA,有的是因为工作电压低或是直流的,也不能直接控制接触器线圈。
回复
3楼
斑竹说的相当透彻。。
接近开关一般是直流24V的。。/容量也很小。。
所以只能、再加一级,用中间继电器的触头来控制接触器的线圈。。
回复
4楼
为了控制上的安全考虑,接近开关是低压直流源,而接触器是高压交流居多,所以要把接近开关经过中间继电器来进行中转切换过渡。
回复
5楼
这个问题要一分为二:如果是小容量交流接触器的话可以直接控制,大容量才考虑中间继电器。
回复
6楼
同意5楼的意见。如果接近开关是作为信号来源的,就应该考虑使用串中间继电器。如果不考虑信号问题,只是单纯实现控制,也可以根据实际用的元件之间串接触器
回复
7楼
同意5楼的说法.