630厢变最大可以超负荷多少?
dian3283211
Lv.2
2005年12月23日 20:09:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
630厢变最大可以超负荷多少?
630厢变最大可以超负荷多少?
免费打赏
godbb
2005年12月23日 20:22:17
2楼
20%?
回复
hustzxf
2005年12月23日 21:59:16
3楼
干变+强排风,可超50%。
回复
bqg
2005年12月24日 14:59:25
4楼
楼主请大鼻子兄出来呢?大鼻子兄怎麽不见动静?
没记错的话是20%, 恩 搬个小板凳,一边听着吧.
回复
家辉
2005年12月25日 01:16:59
5楼
根设备有关,不同厂家设备在不同情况下有不同过载能力的。
回复
ruoranmasm
2005年12月25日 08:55:11
6楼
建议还是不要打算超负荷来用的好,毕竟说的不如实际的,国内的箱变质量感觉不怎么样,你看看多少箱变出问题。
回复
ljs1399
2006年02月05日 17:36:21
7楼
要根据周围环境温度来定。变压器最好不要长时间超。会影响变压器使用寿命。
回复