最近我设计了一个住宅楼,选的是灰铸铁柱翼650型的散热器,甲方要求改成钢制高频焊翅片管型的散热器,但验收的时候发现散热器上罩了一层金属(喷非金属性油漆)的暖气罩,这样看上去很美观,可是有人说这样会影响散热,但我觉得没什么影响?因为那个罩的上端和后部,都不是封闭的,可以正常散热,而且金属板又起到了一个辐射的作用,这样会影响散热吗?请大家帮忙解释一下?
最近我设计了一个住宅楼,选的是灰铸铁柱翼650型的散热器,甲方要求改成钢制高频焊翅片管型的散热器,但验收的时候发现散热器上罩了一层金属(喷非金属性油漆)的暖气罩,这样看上去很美观,可是有人说这样会影响散热,但我觉得没什么影响?因为那个罩的上端和后部,都不是封闭的,可以正常散热,而且金属板又起到了一个辐射的作用,这样会影响散热吗?请大家帮忙解释一下?
2楼
好象实看颜色把。
回复
3楼
早期的散热器采用木制装修,会影响百分之10—15,选用金属罩影响不大。
回复
4楼
散热器上罩了一层金属(喷非金属性油漆)的暖气罩,根据实际经验来看,采暖效果不会影响,因为现有的计算方法负荷就偏大,一般做暖气罩都没问题。实际运行达到80度都不多
回复
5楼
1.有罩对散热肯定是有影响的。设计手册中的计算公式里有这一项修正系数就是针对暖气罩的。
2.钢制散热器和铸铁散热器的传热系数、散热面积是不同的,散热器替换需要验算,不能简单的以片数进行换算。
回复
6楼
在设计的时候选用散热器的修正稀疏,系数越大就影响散热量越大。一般现在都是木制的罩子,现在装修的时候把散热器罩在里面,这样明显影响散热量。
回复
7楼
一楼的不必担心,这种带罩暖气片可以形成很好的对流散热,比铸铁的柱式片光靠辐射散热的暖气热效率提高30%左右,大可不必担心!
回复
8楼
本人有三栋楼的成功经验,效果还是很好的!重要的是每米的散热量要和老式柱片换算好哦!这种带罩的暖气每米的散热量在标准4管,供回水分别为90度和70度时为1500KW!
回复
9楼
哦!!有这么多的成功经验啊,那就好,要不然心里没底,这种散热器在各地应用的广吗?有人说这种散热器,要逐渐取代铸铁散热器?这事属实吗?
回复
10楼
这个暖气罩是有利于散热量的提高,但这块金属板起不到辐射作用!!!如果这个散热器设计合理的话,这个罩应该是凉的,和空气温度差不太多,如果这个罩是热的,说明散热量差!这个结论是散热量实际检测的结论,检测平台为清华大学建筑环境检测中心散热器检测室。
回复
11楼
这种散热器每w的散热量成本较低,甚至比铸铁还低,但对工艺有一定要求,批量生产时,厂家容易做手脚,造成质量参差不齐,取代铸铁,它有这个条件,但前提是出现一批讲质量,讲信誉的企业。
回复