我最近接的中石油的加油站工程,一般面积都在2000-4000平米,只加油,不加气,问一下是否需要设室外消火栓?
我最近接的中石油的加油站工程,一般面积都在2000-4000平米,只加油,不加气,问一下是否需要设室外消火栓?
2楼
好像每看到类似的规定,加油站都设在路边,一般都会有市政室外消火栓的。
不过仔细想想,加油站旁设个室外消火栓,还是很不错的建议
回复
3楼
按照加油站设计规范,如果是不加气可以不设。见规范9.0.2条
回复
4楼
如果是城市型的加油站,很多是原先就有消火栓的,或是有市政管网,这样装一个也无妨,但如果是比较偏的水源不足的地方就没有必要了其实还的看当地消防部门的,他们说要的话你也必须设。规范没说设也没办法
回复
5楼
油着火,用水灭火有用吗?
回复
6楼
谢谢大家的关心,我也是看加油站的规范说只加油不加气的话可以不设的,但有的地方要求设,所以就设了。
回复
7楼
用水应该是对油罐进行冷却用的
回复