1个过流线圈,实现AC两相的反时限过流速断保护?
xj123456789
2005年12月23日 14:04:45
只看楼主

具体情况是这样的:A、C两相有电流互感器,断路器有一个过流线圈、一个分励线圈,选用GL-15型过流继电器。怎样来实现A、C两相的过流速断保护? 有做过这种方案的同行,能否传张图纸来看看。谢谢了!

具体情况是这样的:A、C两相有电流互感器,断路器有一个过流线圈、一个分励线圈,选用GL-15型过流继电器。怎样来实现A、C两相的过流速断保护?

有做过这种方案的同行,能否传张图纸来看看。
谢谢了!
免费打赏
zyz8438
2005年12月23日 14:31:58
2楼
采用两相CT差流接线试试!
看看这个图,也许有帮助!
回复
xj123456789
2005年12月23日 19:51:29
3楼
1楼的这种方案我也曾在书上看到过,但那本书上说这种做法不可靠。
回复
wbbdkai
2005年12月24日 10:44:12
4楼
不可靠
回复
hkshaochanggen
2005年12月25日 09:50:54
5楼
这种接线当A-B或B-C两相短路时,保护的灵敏度要差些。B相发生单相接地短路时,保护不会动作。它也不能作为Y/△,△/Y或Y/Yo接线变压器的后备保护。在灵敏度满足要求的前提下,作为电动机及10kv及以下线路的相间保护时可以的
回复
xj123456789
2005年12月26日 09:54:12
6楼
有其它的实现方式吗?
回复