梁受弯钢筋连续与不连续问题
supernetking
2005年12月23日 13:43:48
只看楼主

请问向图一与图二的梁底部受弯钢筋的区别是什么?对结构的影响多大呢?一般的计算软件是按哪个计算的?我只会用天正,不知道是怎么样施工好点。我看过俩个工头施工都不同,有个喜欢截断有个不截断。到底哪个好点?

请问向图一与图二的梁底部受弯钢筋的区别是什么?对结构的影响多大呢?一般的计算软件是按哪个计算的?我只会用天正,不知道是怎么样施工好点。我看过俩个工头施工都不同,有个喜欢截断有个不截断。到底哪个好点?

1135316621314.JPG

免费打赏
结构小龚
2005年12月23日 13:55:11
2楼
还是拉通的好,上一种情况只要满足了锚固长度也可以.
回复
结构小龚
2005年12月23日 13:56:34
3楼
还有你画的梁钢筋也有问题
我建议你好好看看图集.
回复
supernetking
2005年12月23日 14:01:27
4楼

呵呵。。。我随便画的,我工作也不是搞设计。哪里问题呢?偶毕业好几年了,还没真正搞过设计。偶也没图集啊
回复
ltw96
2005年12月23日 15:33:03
5楼
如果没有别的考虑当然还是通长设置的好啊,只要钢筋有那么长的。谁知道你跨度多大。现场的情况变数比较多,比如正好有下来的钢筋料头满足一跨使用,那施工的肯定就不做通长了(如果设计没有特殊要求的话)。
回复
ougaogong
2005年12月23日 17:45:26
6楼
能通长的就通长,减小搭接个数,这样会省一点钢筋的。梁高差的多的话就只能断开了。