地暖首先有四大部分是重心,主要有保温结构,管材性能,散热层,整体系统设计,第一:保温层,保温层又有两种功能,1:保温层要具有良好的保温性能,吸水率越小越好,2:要有高强度的抗压能力,因为它关系到以后的地面荷载能力,建议使用抗压强度在600P以上级别的,第二;管材,管材市场上常用的有两大类,PEX和PERT ,PEX具有良好的耐高温性能,但是在遭到人为破坏时不可修复,并且在使用过程中会产生异味,对交联度要求的比较严格,产品性能不够稳定,

地暖首先有四大部分是重心,主要有保温结构,管材性能,散热层,整体系统设计,
第一:保温层,保温层又有两种功能,1:保温层要具有良好的保温性能,吸水率越小越好,2:要有高强度的抗压能力,因为它关系到以后的地面荷载能力,建议使用抗压强度在600P以上级别的,
第二;管材,管材市场上常用的有两大类,PEX和PERT ,
PEX具有良好的耐高温性能,但是在遭到人为破坏时不可修复,并且在使用过程中会产生异味,对交联度要求的比较严格,产品性能不够稳定,
PERT是可以热溶连接的环保型管材,属于目前性价比较高的材料,在欧美也被广泛采用,
第三:散热层,散热层主要关系到地面散热量和地面承重量问题,垫层不够厚度的话会导致热量不能够大面积散热,同时地面承受不了较重的物体。
第四:系统设计,主要关系到热量均衡,一般要求每个回路长度不超过20米,当然能够差距越小越好,因为在壁挂炉运行的时候它输出的压力是均衡的,如果管路长度悬殊每个回路的阻力就不一样了,有可能导致热量失调,室内温度不均匀。长短不一对壁挂炉也有影响,因为循环的时间不一样,回水温度就变化太快,导致炉子时开时停,浪费能源.

壁挂炉的选择参考

第一:壁挂炉工作原理
欧洲壁挂炉的燃烧顺序一般为下列方式:当壁挂炉点火开关进入工作状态的时候,风机先启动使燃烧室内形成负压差,风压开关把指令发给水泵,水泵启动后,水流开关把指令发给燃气比例阀,燃气比例阀开始初次点火。由于燃烧室里面有负压存在,所以天然气没有聚集燃烧想象,从而也不会出现爆燃想象,实现平静点火超静音,也保证了危险事故,此条标准可以鉴定炉子的稳定性。
有的客户担心燃气安全问题,是因为不了解壁挂炉燃气比例阀的运行控制原理,燃气比例阀和风压开关以及烟气感应开关是连锁控制的,燃烧室有一定的负压燃气比例阀才可以工作,当5秒种烟气感应开关检测不到有废气排出时,就切断燃气比例阀停止供气。从而保证安全使用燃气。
第二:壁挂炉的差价为什么那么大?
主要有两方面产生了差价,1:品牌价值。2:机器配置
在品牌上德国炉子以精致的做工和典雅的外观设计牢牢稳居霸主地位,意大利以及欧洲各国的产品由于各项检测标准均以欧盟标准生产,所以在质量上有很大的优势,韩国的品牌以中端低价位进入中国的时间也比较早,所以也拥有一部分客户。由于其产品部件基本上全是韩国本国制造,在水泵、燃气比例阀、风机等制造工艺和质量上还是有一些缺陷,例如噪音大,功率调节范围小,不适合分室采暖方式,
国产组装机一般采用欧洲机型设计,零部件也基本采用欧洲产品组装而成,但是有部分产品的电路板和触摸开关普遍存在控制失灵,造成水温过高或过低的问题出现.
壁挂炉的各种配置都有什么用途
壁挂炉属于采暖、洗浴两用加热设备,它的核心问题是使用寿命,影响使用寿命的最大因素就是水垢问题,大家都知道结水垢是因为温度的差距太大才形成的,这样一来,有双话热系统炉子的优势就显现出来了,所谓的双换热系统就是有一个主换热系统负责加热循环热水,洗浴热水由于长期充入新水所以要利用循环热水通过一个板式换热器来换热洗浴热水,这样交换的温差很小所以就避免了水垢的形成。
使洗浴水会更加稳定舒适,在30到60度之间调节,杜绝了洗浴过程中对老年人人儿童的烫伤事故。
自动燃气比例阀的优点就是功率调节范围大,不受户型面积限制,实现一机多用.

关于市场上某些地暖公司对挤塑保温板不如泡沫保温的解释方法,
其一:曰,泡沫的有弹性,可以让管子膨胀的时候向下伸缩。
其二:乳白色的PERT比透明的好。
关于以上的理论学过物理的人是很容易就明白的,在抗压能力上泡沫保温板的抗压指数为64P,挤塑保温板的抗压指数为:624p,高了近10倍,这样以来单位面积荷载量会提高三倍以上,这样才能保证厚度在4厘米以上的垫层安然使用几十年,
如果采用泡沫保温板的话,水泥垫层要保持5厘米以上才可以满足单位面积荷载量,
目前郑州楼层较低,提高混凝土厚度有点不太理想,所以只能在提高保温板抗压强度上考虑了,至于管子可以向下伸缩的话,简直是无稽之谈,大家想想,混凝土把管子包裹以后,混凝土的强度远远高于塑料管的膨胀力,管子自身也在加热的过程中变的柔软,强度降低,这样以来更没有力量去把混凝土胀开,所以只能把张力转化为内应力,绝对没有可能突破混凝土的包裹向下延伸的可能,这条在《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规范CJJ/T98-2003》里面的4.1.4章节里面有专门的解释
第二条:大家都知道高纯度的聚乙烯为透明无味的,所以制造出来的产品绝对是透明的,不可能变成乳白色的,只有在填充钛白粉的管子为了遮盖色差才填充色料最终才导致产品变色,不要相信什麽第二代和第三代的解释.
免费打赏
guolei12344
2005年12月23日 08:52:37
2楼
资料很多啊,辛苦了!
回复
ryannj
2005年12月24日 00:08:04
3楼
感谢楼主提供这么多资料,害得我这么晚还在学习!

不知地暖四大部分的第三和第四部分能不能讲的更详细一点?
回复
ryannj
2005年12月24日 00:23:18
4楼
忽然想到,如果分集水器上自带了水力平衡阀后是不是就不会出现热量不均衡,压力失调等问题呢?
回复
kongno1
2005年12月24日 20:27:47
5楼
白天干活,晚上来这学习,谢谢了
回复
xych007
2005年12月25日 09:28:58
6楼
第四:系统设计,主要关系到热量均衡,一般要求每个回路长度不超过20米,
这句话有问题.应该是每个回路长度差异不超过20米吧?
回复
fezxx
2006年09月01日 11:39:59
7楼
学习
回复
cys2221
2006年09月01日 15:57:18
8楼

好像是10米以内吧?
回复
geforces
2006年09月02日 11:12:46
9楼
很好~

楼主说的很对,对于初学者绝对是金石良言~

支持加分
回复
寒冬
2007年08月10日 17:41:44
10楼
地暖的核心问题是怎么保证使用寿命,维修会破坏室内装修的,维修成本太高。