为了支持论坛,我把今天刚做的一个加固图纸上传,供大家参考。讨论一下关于板的一边不是垂直的做法。因为细部节点图正在深化,现上传一个随着工程的进行我会陆续上传的。
为了支持论坛,我把今天刚做的一个加固图纸上传,供大家参考。
讨论一下关于板的一边不是垂直的做法。
因为细部节点图正在深化,现上传一个
随着工程的进行我会陆续上传的。
2楼
上图是支座板上皮加固做法,
图上发现板2,左支座边是斜边,这样粘贴碳纤维做法是跟着倾斜,还是跟负筋一样做成水平向?
如下图:
回复
3楼
施工图太大
我要下班了
改天一定把完整的上传!
回复
4楼
图太小了,看不清楚啊,而且是图片格式的,希望能赶快传个cad的图啊,期待中!
回复
5楼
为答谢网易结构,
把刚赶制的碳纤维加固施工图上传,还请同仁们指正!
回复
6楼
图纸对应的施工现场图片
http://co.163.com/forum/content/1598_242605_0.htm#lastreply
回复
7楼
来向版主学习了。
说说我平时制图的感受。
我的CFRP基本都参考平法标注来表示,自我感觉比较清晰。
传个图,大家交流一番。
这是我在结构加固设计说明上的一个平法表示的注解。
欢迎大家指正!
回复
8楼
哦
我以附件的形式发吧
因为是wmf格式的图片,显示是乱码。
重新传一遍
回复
9楼
楼上对加固行业作出了杰出的贡献!
碳纤维平法表示
回复
10楼
为方便大家讨论,再补发两张图片。已经用抓图软件抓下来了。
梁CFRP平法注解
回复
11楼
梁CFRP平面集中标注示例
详图可以自行完善。
回复