现有一高层建筑,地下一层为商场,地下二层为商场库房,自动喷水灭火系统是否应按仓库危险级II级选用。
现有一高层建筑,地下一层为商场,地下二层为商场库房,自动喷水灭火系统是否应按仓库危险级II级选用。
2楼
按照新喷规确定。
你描述的不清楚,
商场库房,应该为仓库危险级II级(堆垛储物仓库)流量12*200/60=40L/s 持续时间2h
但是,它有可能不是最大的秒流量。
如果商场是物品高度超过3。5米的自选商场,那就是严重危险I级 流量12*260/60=52L/s 持续时间1h,
回复
3楼
我觉得应按仓库危险级II级设置
回复
4楼
我认为按中危险二级就可以了.大型商场包括营业面积及库房面积.专用库房保税仓、厂内的储存仓库才按仓库危险等级考虑。
回复
5楼
你的这种计算方法是错误的,好好看看书。
回复
6楼
应该按仓库危险级II级来做.
我们以前有过经验的,消防审图时要求按仓库危险级,后来没办法只好把功能改掉.
回复
7楼
地下一层按喷规里商场确定危险等级,可能为中危1、中危2、严重1、或仓库危险级(全国规范关于严重1级说法有不全之处,上海规范P47小字部分对此有补充),地下二层应按仓库危险2级设计,至于水量应经实际情况计算确定。
回复