问个我不清楚但是听着又简单的问题,就是卫生间的墙是不是都要考虑1.5的实心砖,例如下图的卫生间中的墙,是不是红色的和绿色的都是考虑1.5的实心砖墙,还是只是红色考虑?如果都不对,又怎么考虑呢?1.5m的200厚的实心墙的面载一般多少啊?[ 本帖最后由 hiaolen 于 2010-9-4 19:44 编辑 ]
问个我不清楚但是听着又简单的问题,就是卫生间的墙是不是都要考虑1.5的实心砖,例如下图的卫生间中的墙,是不是红色的和绿色的都是考虑1.5的实心砖墙,还是只是红色考虑?如果都不对,又怎么考虑呢?1.5m的200厚的实心墙的面载一般多少啊?
[
本帖最后由 hiaolen 于 2010-9-4 19:44 编辑 ]
2楼
像这种公共卫生间,还有分隔,建议取8.0千牛每平方就可以了
回复
3楼
分隔的墙也按照这个考虑吗?
回复
4楼
荷载都按实际算就行了,你问清楚建筑用的是什么材料,自己算一下就行啦
回复
5楼
应该不用考虑1.5米的实心砖墙,那是住宅才要考虑的,要洗澡,有水,这种公卫就地面湿一点而已。
回复
6楼
关于隔墙和卫生间的问题我问过我们这的老工程师,如果直接作用在楼板上的隔墙,要按照材料来自己计算荷载然后折算到楼板的或荷载上,卫生间的话,要考虑到洁具,找坡,和积水,和洗澡水。我们老工程师说,你们现在就应该根据实际的把那些荷载都自己算下,然后自己是折算,要考虑的。
回复
7楼
主要是折算成均布荷载。具体作法问建筑。不同建筑和功能分区中的厕所,荷载是不同的
回复
8楼
那红色的只是隔板而已,不是墙,荷载很轻的,要算的话折算到板面恒载吧
回复
9楼
折算成均布荷载
回复
10楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
11楼
我们设计院没考虑这么多,就直接是按材料算墙体荷载就行了
回复