我家各室的暖气热的不均匀的原因是什么?请教!
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2005年12月22日 12:11:24
来自于采暖供热
只看楼主

我家住三楼,小区自己供热,三室一厅,为什么北面的卧室的暖气片最热,有点烫手,其次是客厅,热的程度逐渐降低,依次是南面的两个卧室,最后是厕所,原因是什么呢?由于今年是第一个采暖季节,暖气保修两年,我想知道究竟是我家暖气片的原因还是整个供热管道的原因。请教各位暖通专家。

我家住三楼,小区自己供热,三室一厅,为什么北面的卧室的暖气片最热,有点烫手,其次是客厅,热的程度逐渐降低,依次是南面的两个卧室,最后是厕所,原因是什么呢?由于今年是第一个采暖季节,暖气保修两年,我想知道究竟是我家暖气片的原因还是整个供热管道的原因。请教各位暖通专家。
免费打赏
guolei12344
2005年12月22日 13:40:50
2楼
北面是入水起端把,水的流动是先进入你的北面,然后走客厅,然后是南面把,如果是单管的话,这个是必然。
回复
vassili1972
2005年12月26日 14:49:07
3楼
你自家原因,加闭和管了吗?
回复
zhaosin163
2005年12月26日 15:40:54
4楼
什么是闭合管啊,我们这栋楼上仅有的几个供暖户为什么都存在这样的情况呢?
回复
lwjlwj
2005年12月26日 22:36:44
5楼
如果系统是从南面往北面供水,那么是单元热力入口处供、回水管道与室外管网连接反了。另外你家的户内系统应该是水平串,供、回水管道改过后,这种冷热不均现象会大大减轻,不过使用水平单管跨越式好些,能够调节各房间室温。
回复
zhaosin163
2005年12月27日 10:54:18
6楼
安装图,请大家分析,
回复
guolei12344
2005年12月27日 13:56:34
7楼
还是说一点,现在设计时候热负荷计算是安集中共暖设计的,就是大家都共暖的时候的需要热负荷,但是如果你旁边没有工暖,那你的房间很必然相当雨4面外墙了。
回复
czy104
2005年12月27日 14:20:13
8楼
这是水平串联系统的特点,热水依次流过北面的卧室—客厅—南面的两个卧室—厕所,每经过一次,热水的温暖就要降低一些
回复
zhaosin163
2005年12月27日 14:34:44
9楼
既然水平串联系统的特点是水温逐渐降低,那么建设主管部门为什么还允许这样的结构呢,这样严重影响居民的正常采暖。我家的是共厕所开始-南卧-客厅-北卧,为什么北卧最热呢?
回复
guo-jingwei
2005年12月28日 20:44:28
10楼
从你的图上看不是有旁通管吗?

把卫生间 和南卧的暖气片阀门放大,旁通阀门关小一点,

后两个相反.注意适度!!
回复
lwjlwj
2005年12月28日 23:04:54
11楼
应该叫做单管水平跨越式,不过把两个阀门换成三通阀更简洁些,也利于操作。你的系统冷热不均的原因是初调节不好,找个明白人把各房间的阀门再调一次吧。