由于之前在建模中,我们用来划分板的单梁和阳台挑梁已经作为主梁输入了(PKPM中按主梁还是按次梁输入梁请见下贴相关说明),所以这一步在这个项目上我们只需要修改以下楼板信息,包括以下内容:1.楼板开洞2.修改板厚3.楼板错层4.砖混图梁另外注意,在第一次进入时,程序会要求你选择承重主材,我们当然是选取砖作为承重主材.
由于之前在建模中,我们用来划分板的单梁和阳台挑梁已经作为主梁输入了(PKPM中按主梁还是按次梁输入梁请见下贴相关说明),所以这一步在这个项目上我们只需要修改以下楼板信息,包括以下内容:
1.楼板开洞
2.修改板厚
3.楼板错层
4.砖混图梁
另外注意,在第一次进入时,程序会要求你选择承重主材,我们当然是选取砖作为承重主材.
2楼
1.楼板开洞
通常的楼板开洞均是有建筑功能要求的,比如电梯间,管道井,大厅开大洞等等,如果没有建筑要求,我们有时将楼梯间开整房间洞,然后将楼梯间的荷载加线载在受力边,另外一种做法是将板厚设为零,将楼梯间设为单向板,直接将楼梯间荷载加在这块板厚为零的特殊板上.具体讨论可见下面的贴子.
拓展四:PMCAD中楼梯间是如何输入的呢?
http://co.163.com/forum/content/1643_143010_1.htm
回复
3楼
2.修改板厚
之前我们在建模的时候在层间信息中有填写一个每层的板厚,但建筑物是复杂的,不可能一个层完全是一个板厚,所以需要根据具体的板来修改合适的厚度,至于板厚如何确定,在很多构造手册上都有说明,在混凝土结构设计规范GB50010-2002,第10.1节有对板的规定,也可以参考.
具体讨论可见下面贴子
楼板厚度如何取?
http://co.163.com/forum/content/170_92080_1.htm
回复
4楼
3.楼板错层
楼板错层我们是依据建筑功能的要求,按建筑施工图上标注的标高信息修改,比如卫生间,阳台比楼面低0.030等等,要修改时须仔细核对建筑.
4.砖混圈梁
砌体结构设计规范GB50003-2001 第7.1节圈梁,对圈梁的作用以及具体规定讲得很详细,大家可以查阅,在这个项目中,我们凡是有墙的地方均设了圈梁,当然如果想省钱,可扣着规范来,规范规定哪里要设就设哪里.
回复
5楼
下面是本步骤完成之后的截图.
第一标准层修改板厚后,其他标准层类同略
回复
6楼
第一标准层,楼板错层修改 其他标准层类同
回复
7楼
第一标准层布置圈梁 其他标准层类同略
回复
8楼
彻底了解在PKPM中主梁与次梁的区别
http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=15353&way=4
回复
9楼
很详细啊,不错
回复
10楼
版主,我想问一下,卫生间比楼面低0.030是建筑要求,而结构因做法不一样,是否应大于这个数,我们这里一般低0.3.
回复
11楼
不会吧,低0.3? 这可是30公分啊...怎么做得出来?楼板厚才0.10呢..
回复