轴压比定义:重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值与混凝土抗压强度设计值和混凝土面积乘积的比值。以前我一直认为重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值是1.2*(恒载标准值+活载分项系数*活荷载) 与水平地震力无关,为何这个题目答案把1.3*水平地震力考虑进去了呢?谢谢7楼 7楼解释很透彻:kiss:[ 本帖最后由 liyi922 于 2010-9-5 20:23 编辑 ]
轴压比定义:重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值与混凝土抗压强度设计值和混凝土面积乘积的比值。
以前我一直认为重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值是1.2*(恒载标准值+活载分项系数*活荷载) 与水平地震力无关,为何这个题目答案把1.3*水平地震力考虑进去了呢?
谢谢7楼 7楼解释很透彻:kiss:
[
本帖最后由 liyi922 于 2010-9-5 20:23 编辑 ]
2楼
柱、墙有别。
回复
3楼
楼上可否详细说明下?
回复
4楼
刚才翻了下规范,
框架柱轴压比:
高规表6.4.2注1:轴压比指柱考虑地震作用组合的轴压力设计值与柱全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积的比值。
剪力墙轴压比:
高规表7.2.14注:N---重力荷载代表值作用下剪力墙墙肢的轴向压力设计值
墙柱有别指的就是这个?
回复
5楼
楼主的学习精神值得敬佩! 过的希望很大啊。
回复
6楼
你看的书有问题吧,我看的机械工业出版社的,答案就是1.2*(自重标准值+分项系数*楼面活荷载)
回复
7楼
水平力产生轴力,按道理墙与柱计算轴压比都应计入地震力,只是剪力墙为了计算方便不计入地震力,在高规7.2.14的说明里有,重力荷载代表值作用下的设计值应按《抗》5.4.1条进行计算。当其不利时分项系数取1.2;当其有利时分项系数取1.0。一般计算轴压比时,均为不利情况,故取为1.2*(D+0.5L)。
回复
8楼
取为1.2*(D+0.5L)。
回复
9楼
我也是看的机械工业出版社出的那本红皮的 的二注真题 08年上午11题 答案给的就是1.2*(D+0.5L)+1.3*水平地震力
回复
10楼
柱和墙的N不同!
回复
11楼
柱和剪力墙的N计算方法不同,高规中对轴压力的定义也不同。柱考虑地震作用,剪力墙不考虑。
回复